Hello 香港

 找回密码
 立即注册
搜索
热搜: 活动 交友 discuz
查看: 1476|回复: 0

尖沙咀海员俱乐部重建项目被指有钢筋质量问题,屋宇署跟进

[复制链接]
发表于 2024-1-20 14:06:49 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式

就传媒有关尖沙咀海员俱乐部重建项目钢筋质量的查询,屋宇署发言人今日(20日)回应表示,政府一直重视建筑工程的安全及质素。就私人发展项目而言,屋宇署根据《建筑物条例》(《条例》)(第123章)规定负责建筑工程的注册建筑专业人士(包括注册结构工程师)及注册承建商必须妥善监督建筑工程,包括钢筋混凝土的施工质量,以确保按照《条例》及其附属规例、该工程的批准图则,以及屋宇署按《条例》施加的命令或条件进行,包括符合规定的标准。

 

屋宇署提到,根据既定机制,屋宇署于批准图则时会根据《条例》施加条件,规定所有钢筋混凝土的钢筋在施工使用前须依照建筑标准取样及进行测试,而有关测试必须由香港实验所认可计划认可的实验所进行。项目的注册结构工程师提交测试结果时须附上确认上述内容的签署声明,并确认施工用的钢筋经测试証实符合《条例》及相关规例的规定。

 

 

屋宇署指出,于2023年9至11月期间收到市民举报,指中间道11号海员俱乐部重建工程项目有钢筋质量问题,遂联络项目注册结构工程师,要求提交有关用于该项目的钢筋物料的测试报告,以确保符合批准图则及《条例》和相关规例的规定。项目注册结构工程师向本署呈交合共17个批次的钢筋测试报告,均显示符合批准图则及《条例》和相关规例的规定,并无发现钢筋质量问题。惟就当中一个批次的钢筋测试报告(涉及项目的29至39楼),显示该批次源自本应使用于葵涌打砖坪街105-113号发展项目的钢筋,项目注册结构工程师亦同时解释,有关钢筋到达葵涌的发展项目地盘时已按法定要求及标准取样并进行测试,惟其后部分钢筋被转送到中间道地盘使用。

 

屋宇署指,由于该批次的测试报告本身不足以証明该批已经通过测试的钢筋确实就是运到中间道地盘使用的那批,本署遂要求项目注册结构工程师作出解释。其后,项目注册结构工程师于2024年1月中提出建议,在使用该批次的钢筋并已浇注混凝土的部分结构组件中,随机开凿并抽取钢筋样本进行测试,以进一步证明其符合批准图则及相关法例标准。本署现正在审议有关的建议,以确保有关钢筋符合批准图则及《条例》和相关规例的规定,以确保楼宇安全,并释除疑虑。

 

屋宇署强调,一向重视建筑工程的施工质量,本署会就事件进行调查,若发现有人或承建商违反《条例》的规定,定必严肃跟进,包括考虑对相关人士及承建商提出检控及/或纪律处分。

回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

Archiver|手机版|小黑屋|Hello 香港 ( 粤ICP备2020129818号 )|Sitemap

GMT+8, 2024-11-26 05:54 , Processed in 0.012759 second(s), 10 queries , MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

© 2024 红盛集团(深圳)有限公司

快速回复 返回顶部 返回列表