广华医院更换故障电力组件 料今日逐步恢复非紧急手术

[复制链接]
发表于 2024-6-21 13:41:35 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式

广华医院电力供应系统周三(19日)晚上一度故障。院方表示,昨日(20日)已更换故障的电力组件,机电工程署正进行独立测试,确定系统在抢修后安全及稳定,预计今日(21日)逐步恢复早前受影响的非紧急手术服务。

广华医院说,负责安装有关电力系统的承办商初步调查后,在医院用作第三层备用电力的无间断电源中,发现有控制组件出现故障,引致手术室的第三层备用电力系统运作受到影响。

发言人补充,虽然手术室的第一层主要电力供应系统及第二层后备发电机维持正常运作,但为慎重起见,医院周三晚上仍然决定暂停8间手术室运作,全面複查及维修系统,又指发生故障的无间断电源,属于手术室的第三层后备电力,当第一层及第二层供电同时故障时,会作为后备供电,确保紧急医疗仪器维持运作。

院方指,受事件影响,昨日有23宗非紧急手术需要改期,另外有两宗非紧急手术需要改用其他手术室进行,两宗手术均已顺利完成。电力故障期间,有一宗进行中的手术需要改往另一个手术室继续进行,医生检查病人后,发现病人其中一个手术驳口出现渗漏情况,经临床检查后,确定有关情况属于该手术的已知风险,更换手术室没有影响病人的情况,并在昨日已为病人进行手术处理,亦已向家属解释事件。

发言人说,医院已责成承办商,必须尽快修复系统,令医院电力供应尽快恢复正常。医管局亦已要求承办商就事故进行详细调查及提交报告,若有需要,医管局会按照合约条款向承办商严肃追究责任。